  :: 보호각법과 회전구체법(RSM: Rolling Sphere Method)의 적용에 대하여
  :: 관리자 2009-09-14 10:24:37 , 조회 :11943  
  :: File download   [pdf : 725 KB  Download: 5183]

보호각법과 회전구체법(RSM: Rolling Sphere Method)의 적용에 대하여

참고: NFPA 780-1997 표준에서는 일반구조물에 대해서는 뇌격거리를 45.75 m(150 ft), 가연성 증기나 액체를 담고 있는 탱크와 안테나 및 선박(watercraft)에 대해서는 30 m(100 ft)의 뇌격거리를 추천 함.

1. 상기 그림-1의 보호각법과, 그림-4의 회전구체법을 적용하여 피뢰침을 설치하는데 있어서 그림-2, 그림-4와 같이 고층빌딩 속에서 피뢰침을 설계하는 방법이 과연 적합한가?
즉 뇌격거리를 45.75 m(150 ft)로 선정하는 것에 대한 이의가 아니라, 주변에 고층빌딩이나 높은 산으로 둘러 쌓여져 있지 않은 환경일 때, 평원 같은 곳, 들판 같은 평지에 건물이 위치할 때 뇌격거리 산정이나 보호각법, 회전구체법이 적용되어야 할 것이다.
즉 대지로 방전되는 낙뢰가 직경 50m 크기 정도의 뇌운에서 발생 한다고 생각하는 사람은 없을 것이다. 따라서 주변에 고층빌딩이나 산과 같이 높은 돌출 환경이 있는지 여부를 확인하여야 경제적이고 실질적인 낙뢰방호를 할 수 있을 것이다.

아래의 사진을 보고 사진속의 피뢰침이 낙뢰를 유도할 환경에 있다고 생각하고, 과연 우리가 피뢰침을 설치하는 목적(전자장비 보호)에 적합한 피뢰대책이라고 생각을 할 수 있겠는가?











  :: File download   [pdf : 725 KB  Download: 5183]
전체목록  수정  삭제  인쇄 
137
번호 제    목 작성자 파일 등록일 조회
PGS 접지설계 프로그램(PGS V3.0) admin 2007.06.13 35853
122 이온방사형 및 정전분산형 피뢰침의 국내외 기술동향 4786 KB 관리자 2009.09.14 13309
121 피뢰침을 설치할 때~ 국제기구와 국가기술표준을 꼭 확인을 하... 293 KB 관리자 2009.09.14 8220
120 보호각법과 회전구체법(RSM: Rolling Sphere Method)의 적용에... 725 KB 관리자 2009.09.14 11943
119 SPD(Surge Protector Device)의 기술적 이해 관리자 2009.07.20 13737
118 SPD(Surge Protection Devices, 서지 보호기)의 기술이해 7734 KB 관리자 2009.07.20 10062
117 ESE피뢰침관련-ICLP 취소결정 182 KB 관리자 2009.07.18 6612
116 전력공급계통과 접지시스템의 관계 160 KB 관리자 2008.08.01 10875
115 Analysis of conductive interference, on electronic equipm... 1492 KB 관리자 2007.06.13 7764
114 Adaptive Noncommunication protection 1131 KB 관리자 2007.06.13 7706
113 Earthing switch 2586 KB 관리자 2007.06.13 9969
112 Transient impedance of grounding rods 1373 KB 관리자 2007.06.13 8840
111 Modelling of long ground electrodes for lightning studies 1431 KB 관리자 2007.06.13 8260
110 Lightning: Earthing electrodes harmonic response 958 KB 관리자 2007.06.13 6854
109 ZnO Varistors 1467 KB 관리자 2007.06.13 7719
108 Dynamic impulse conduction in ZnO arresters 1737 KB 관리자 2007.06.13 8333